A A A A Автор Тема: СЗЗ для котельной  (Прочитано 13409 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн wwaldemar

  • Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 614
  • Всего спс: 88
  • Пол: Мужской
    • работаю над ним
  • Город: Сочи
  • Имя: Владимир
  • Образование: ВолгГАСУ, ГСХ
СЗЗ для котельной
« : 20 Январь 2010, 13:35:25 »
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом:
Газовую котельную, примерно 1МВт, надо воткнуть рядом с пром. комплексом для его же отопления. Комплекс слесарного покрасочного и обслуживающего назначения. Какую сзз надо выдержать и необходима ли она?
никогда не останавливайся на достигнутом!

t-a.t

  • Гость
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #1 : 20 Январь 2010, 14:22:26 »
Котельная, обслуживающая предприятие, размещается на территории данного предприятия без учета СЗЗ (т.е. сзз котельной может попадать на производственные и административные здания) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов п.2.5, 5.1, 5.2, 5.3.

Оффлайн Sako

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Всего спс: 1
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #2 : 14 Февраль 2010, 19:39:17 »
Противопожарный разрыв согласно СНиП, а если рядом если другие территории, то у нас есть такой раздел как "Оценка влияния на окружающую среду",
где расчетом вычисляется СЗЗ. Но тогда учитываются все источники вредных выбросов.

Оффлайн mashenika777

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
  • Всего спс: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Томск
  • Имя: Мария
  • Образование: ТГАСУ
  • Работаю: генпланист
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #3 : 07 Июль 2010, 11:44:42 »
Подскжите пожалуйста :blush2: расстояние от котельной до коска и до жилого дома регламентируется? и где найти?? и если регламентируется то как от этого уйти?? я не занимаюсь кательными поэтому незнаю :girl_sad: :girl_sad: :girl_sad: , но так надо.......
« Последнее редактирование: 07 Июль 2010, 21:35:31 от Max, Reason: орфография »

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 562
  • Всего спс: 128
  • Пол: Мужской
    • Проектирование генпланов
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #4 : 09 Июль 2010, 14:27:11 »
Посмотрите СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Для промышленных предприятий:
п.1.6.* Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.
Для жилищно-гражданского строительства:
п. 1.7.* Размещение котельных, встроенных в многоквартирных жилых зданиях, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.
Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2010, 14:28:52 от tim-dmitriy »
«Спасение одной собаки не изменит мир...но мир несомненно изменится для этой одной собаки»

Оффлайн Руслан

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1713
  • Всего спс: 180
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #5 : 09 Июль 2010, 15:01:00 »
расстояние от котельной до коска и до жилого дома регламентируется? и где найти?? и если регламентируется то как от этого уйти??

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
 
КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м.
1. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером 300 м.
2. Золоотвалы теплоэлектростанций (ТЭС).
 
Примечания:
1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
 
2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
 
В общем получается - min расстояние определяется расчетом эколога, хотя раньше встречал (не помню где) не менее 50 м.
Генплан - это то, что нас объединяет!

Оффлайн Катерина

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Всего спс: 1
  • Город: СПб
  • Образование: городской кадастр
  • Работаю: генпланист, СПб
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #6 : 17 Март 2011, 10:44:15 »
Может вспомните где встречали упоминание про 50 м???
Нашла в СНиП "Градостроительство" п. 3.5 следующее:
 
 
 
Но котельная же и выделяет вред. вещества, и шум есть,.....
 
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!
Я ищу ответ на вопрос: расстояние от отдельностоящей котельной до здания школы. У участка котельной и участка школы общая граница. Посадили котельную, так что расчетная СЗЗ в границах нашего участка.
Районный архитектор говорит про расстояние от отдельностоящей котельной до здания школы 30 м. Где она это взяла??? Котельная проектируется в центральном районе СПб (теснотищщща жуткая..). 
кто поможет?

Оффлайн Руслан

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1713
  • Всего спс: 180
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #7 : 17 Март 2011, 11:25:19 »
Еще раз просмотрел -не нашел, к сожалению. для небольших мощностей- только расчет согласно СанПиН.


Если Вам говорят 30 м - попросите обосновать, или проконсультируйтесь у Вашего эколога. Расстояние может зависеть и от вида топлива, назначения, расположения относительно преобладающего направления ветров и прочего, на мой взгляд.
Генплан - это то, что нас объединяет!

Оффлайн Катерина

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Всего спс: 1
  • Город: СПб
  • Образование: городской кадастр
  • Работаю: генпланист, СПб
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #8 : 17 Март 2011, 11:42:42 »
Еще раз просмотрел -не нашел, к сожалению. для небольших мощностей- только расчет согласно СанПиН.


Если Вам говорят 30 м - попросите обосновать, или проконсультируйтесь у Вашего эколога. Расстояние может зависеть и от вида топлива, назначения, расположения относительно преобладающего направления ветров и прочего, на мой взгляд.

Спасибо за беспокойство!
Эколог ничего нового не сказал. Граница СЗЗ котельной не залезает на участок школы. 30 м в экол. нормах нет.
 
Остается последее: идти самой к Районнику - узнавать, где она это взяла...
;)

Оффлайн Руслан

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1713
  • Всего спс: 180
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #9 : 17 Март 2011, 11:44:20 »
Захватите данные эколога, который говорит, что СЗЗ котельной не залезет на территорию школы. Удачи!
Генплан - это то, что нас объединяет!

Оффлайн capitelka

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 70
  • Всего спс: 11
  • Пол: Женский
  • Город: Владивосток
  • Имя: Ольга
  • Образование: ДВГТУ АРХИ
  • Работаю: инженер-генпланист
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #10 : 17 Март 2011, 16:02:20 »
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметь СЗЗ не менее 1000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся к предприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.
2. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса с СЗЗ не менее 300 м.
3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна составлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру.
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

Это старая версия СанПиНа


Оффлайн Катерина

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Всего спс: 1
  • Город: СПб
  • Образование: городской кадастр
  • Работаю: генпланист, СПб
Re: СЗЗ для котельной
« Ответ #11 : 18 Март 2011, 10:04:38 »
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

Это старая версия СанПиНа
СПАСИБО!!! вот и ответ! консультировалась со СПЕЦАМИ по генплану - они помнят, что СЗЗ 50 м, но где прописано - найти не могли! а оказалось всё просто - САНПИН поменялся :)))

Оффлайн mashenika777

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
  • Всего спс: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Томск
  • Имя: Мария
  • Образование: ТГАСУ
  • Работаю: генпланист
СЗЗ для котельной
« Ответ #12 : 06 Март 2012, 20:51:38 »
Подскажите пожалуйста расстояние между отопительно-производственной котельной и емкостью котельного топлива? может как то можно емкость пристроить к котельной при этом между ними сделать противопожарную стену?? кто нибудь может сталкивался с этим?

Оффлайн Галинa

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 69
  • Всего спс: 13
  • Пол: Женский
  • и это пройдет...
  • Город: Тюмень
  • Имя: Galina
  • Образование: ТюмИСИ, ПГС
  • Работаю: генпланист
СЗЗ для котельной
« Ответ #13 : 13 Апрель 2012, 10:00:59 »
ув.коллеги, подскажите, плиз, сколько нужно отступить от газовой котельной чтобы посадить небольшую АЗС?

Оффлайн Friend23

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Всего спс: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Friend23
  • Образование: Инженер-строитель
  • Работаю: Строительство
СЗЗ для котельной
« Ответ #14 : 13 Июль 2012, 11:26:51 »
А может кто-нибудь подсказать, как расчитывается территория котельной? Т.е. на каком расстоянии от неё по периметру должно быть оборудовано ограждение? Спасибо.

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2460
  • Всего спс: 108
  • Пол: Мужской
    • Форум Генпланистов
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ПГС
  • Работаю: генпланист
СЗЗ для котельной
« Ответ #15 : 13 Июль 2012, 15:42:01 »
Friend23
Территория обычно зависит от границ землепользования. Если их нет то необходимо обеспечить пожарную доступность и технологическую.
Для решения вашего вопроса и разрабатывается генплан и т.д.
Можем подсказать если вы предоставите схему расположения в условиях застройки.
Теоретически минимально 4.5м по ФЗ № 123, но там очень много условий...

как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме. В личку только за $ :)

Оффлайн Оксана Викторовна

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 26
  • Всего спс: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Омск
  • Имя: Оксана
  • Образование: ГСХ
  • Работаю: ГП
СЗЗ для котельной
« Ответ #16 : 26 Июль 2012, 11:28:36 »
А может кто-нибудь подсказать, как расчитывается территория котельной? Т.е. на каком расстоянии от неё по периметру должно быть оборудовано ограждение? Спасибо.
Может это вам поможет:
  Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 14.

 
        Теплопроизводительность котельных   Размеры земельных участков котельных, га,
                            , Гкал/ч(МВт)                                   работающих   на твердом топливе  на                                                 
                                                                                                     газомазутном топливе
   До 5                                                                                                             0,7  0,7   
От 5 до 10 (от 6 до 12)                                                                                1,0  1,0 
 Св. 10 до 50 (св. 12 до 58)                                                                          2,0  1,5   
Св. 50 до 100 (св. 58 до 116)                                                                       3,0  2,5   
Св. 100 до 200 (св. 116 до 233)                                                                   3,7  3,0   
Св. 200 до 400 (св. 233 до 466)                                                                  4,3  3,5   

Примечания
1 Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.
2 Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.
3 Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
СП 42.13330.2011 пункт 12.27


Обьединение сообщений: [time]26 Июль 2012, 11:30:21[/time]

Ничего себе табличка получилась  :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Посмотрите  пункт 12.27 табл. 14  СП 42.13330.2011
« Последнее редактирование: 26 Июль 2012, 12:06:16 от Deniska_Che »

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 182
  • Всего спс: 10
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
СЗЗ для котельной
« Ответ #17 : 27 Ноябрь 2012, 23:04:38 »
Я так понимаю 1 вопрос не совсем корректный, т.к. сиз определяется от объекта до селитебных зон. Сзз между предприятиями, а тем более между сооружения ми одного предприятия не определяются.

Tags:
 

Related Topics

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
16 Ответов
2410 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2013, 12:57:53
от ЮЛИЯ04
0 Ответов
184 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2013, 15:49:29
от Shiling
7 Ответов
492 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2013, 14:22:16
от Djakob
5 Ответов
245 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 12:01:59
от Преп
1 Ответов
228 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2014, 17:40:55
от gazus